je viens d'acheter un vox control PM 14 et une temprorisation l1 déjà monté chez Gotronic car impossible de faire fonctionner le Vox et SK 91 à monter soi même.
Et là c'est encore la même chose !! Quelqu'un sur le forum a t'il déja effectué ces branchements ?
Les 2 kits sont alimentés en 12 VCC. Je me sert de la sortie du vox pour controler la temporisation en mettant le - sur le commun et le +
sur normalement fermé et relie aux bornes + et - de la tempo à la place du bouton poussoir. En plus j'ai relié les 2 contacteurs du J1 pour un fonctionnement par alimentation directe.
Ensuite je me sert de la sortie de la tempo pour alimenter l'électrovane. Le - sur le commun
et le plus sur le normalement fermé.Résultat après branchement : L'électrovane est ouverte en permanence, les leds rouge ne s'allument pas, je n'entend pas le contact du relais coller !! Enfin c'est la me.....!
J'ai essayé de brancher le + des sorties sur le normalement ouvert mais le résultat est idem !!
Merci de bien vouloir m'aider si quelqu'un à déjà procéder à ce montage. Mon branchement est visible sur la photo suivante
Je me suis permis de lire ton soucis... Je pense que ton probleme vient de ce que j'ai souligné en gras: Il faut que tu branche l'électrovanne entre le commun et le contact Normalement Ouvert.
Normalement ouvert: Le contact ne laisse pas passer le courant à l'état repos.
Normalement fermé: Le contact laisse passer le courant à l'état repos.
Du coup je pense que tu peux récupérer tes anciens montage. Pour le reste, joue avec les potentiometres et tu devrait trouver ton compte.